**這篇文章小編專門為大家整理的有關高壓局放試驗大廳的安裝步驟,詳細**,幫助那些還有疑惑的小伙伴們。當然相接觸有關于這類內容的小伙伴也快來做好筆記哦。
高壓局放試驗大廳安裝現場圖,原圖來源:泰達屏蔽設備
(1)接線前應拆除被試設備的外部連線,用專用地線作良好接地,試品表面應清潔干燥,注油后應靜置48 h后試驗。經工作負責人確認方可開始試驗。
(2)試驗電源一般用中頻電源,150Hz~200 Hz。
(3)利用校正脈沖發生器進行系統放電校正。
(4)升至試驗電壓時,調節放大器粗調,使局部放電脈沖顯示在示波器上,大小適中。
(5)打開判別開關,調節閾電平粗調和閾電平細調,使有效指示燈閃亮,記錄此時的數值為放電量值,將開關撥至kV即可讀取電壓值,記下試驗結果。
(6)將電壓調至零,測試完畢。
以上這6點就是關于高壓局放試驗大廳的全部內容,想購買有關設備的伙伴們可以咨詢泰達屏蔽設備公司,我司生產設備嚴格按照**規定標準進行,同時也為著用戶著想的服務,嚴格遵守合同,按照規章制度,做到產品質量、信譽服務、企業信譽優先。